新版图纸会审记录表格(标准).doc
天天快乐施工图纸会审记录工程名称乌力吉口岸服务中心共 7 页 第 1 页会审地点乌力吉口岸建设指挥部会议室记录整理人日期举行员工发展单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 序号图 纸 编 号要求图纸问题图纸修订意见1结施图-1消防水池当中的洞0.65米深,结构图中没有明确的方法?2集水坑的步骤不确定?3建施-01中3-4/B-D轴间物业用房门的位置?4结施图中消防水池爬梯的方法及型号?5建施-0110-11/D-E、4-8/D-E轴间1.5米宽的过道能否取消?物业用房或污水泵房放大哪,即下降有效面积都要提升作业程序?6结施-01中室外挡土墙的导墙标高是否要放在同一标高?建设单位:年 月 日设计院代表:年 月 日监理单位:年 月 日施工单位:年 月 日1、所有会审图纸均须记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内标注“无”。2、本表一式四份,由施工单位提交、整理并存一份,与会单位能签各存一份。施工图纸会审记录项目名称乌力吉口岸服务中心共 7 页 第 2 页会审地点乌力吉口岸建设指挥部会议室记录整理人日期举行员工发展单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 序号图 纸 编 号要求图纸问题图纸修订意见7建施-03结施-034-5/D-E、8-10/D-E处能否因为减少其利用率及建筑物的总体改进而将其全封闭那?8结施-01Π1.框架柱及构造柱与砌体填充墙交接处,从柱内甩出的2 6@1500的拉结筋能否改为植筋?全长贯通是指全部地面吗?9结施-26结施-26中坡道与建施-11中的度数12度与11度哪个为准?10结构层中梁板砼标号为C30柱子C40能否调为一致(其浇筑时控制不好容易导致梁柱交接处标号达不到要求)11建施-11与结施-26坡道图平面形状不同韶关装修公司,以那份为准?12建施-11与结施-26坡道柱间长度不否(建29.7、结29.6)以那份为准?建设单位:年 月 日设计院代表:年 月 日监理单位:年 月 日施工单位:年 月 日1、所有会审图纸均须记录在表内。
无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内标注“无”。2、本表一式四份,由施工单位提交、整理并存一份,与会单位能签各存一份。施工图纸会审记录项目名称乌力吉口岸服务中心共 7 页 第 3 页会审地点乌力吉口岸建设指挥部会议室记录整理人日期举行员工发展单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 序号图 纸 编 号要求图纸问题图纸修订意见13结施-26结施-26中坡道与主体交接部位直径标注为750,又说以建施为准 ,是否矛盾?14建施-11与结施-26建施-11与结施-26中坡道柱子间长度不同,哪个为准15建施-11坡道建施-11中坡道柱子之间宽度为1.8,基础结施-1中厚度为1170?16消防池中防水要求或许按图提出作?1718建设单位:年 月 日设计院代表:年 月 日监理单位:年 月 日施工单位:年 月 日1、所有会审图纸均须记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内标注“无”。2、本表一式四份家装公司,由施工单位提交、整理并存一份,与会单位能签各存一份。施工图纸会审记录项目名称乌力吉口岸生活用房共 7 页 第 4页会审地点乌力吉口岸建设指挥部会议室记录整理人日期举行员工发展单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 序号图 纸 编 号要求图纸问题图纸修订意见1每层室内当中370墙是否可以 改为240的墙?(240承重构架满足荷载要求的前提下提升作业程序及费用的考量及选用空间的降低)2是否应该设定暖沟外置?3卫生间厨房排烟道、排气道具体形状?44、10轴处墙体能否取消?5A轴处窗户两侧120外檐的外形能否用外保温代替?6窗户表中铝合金窗户与断桥铝合金窗户有何意义?为啥标注不一样?建设单位:年 月 日设计院代表:年 月 日监理单位:年 月 日施工单位:年 月 日1、所有会审图纸均须记录在表内。
无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内标注“无”。2、本表一式四份,由施工单位提交、整理并存一份,与会单位能签各存一份。施工图纸会审记录项目名称乌力吉口岸生活用房共 7 页 第 5 页会审地点乌力吉口岸建设指挥部会议室记录整理人日期举行员工发展单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 序号图 纸 编 号要求图纸问题图纸修订意见7结施9,7中与结构说-2结施9,7中与结构说-2中每隔500设2?6水平筋和?4的分布钢筋的平面内焊接构成的拉结网片是否会改为2?6的墙压筋?8结构说-2结构说-2中10.3在下层及三楼屋顶窗口下修改通长筋砼梁能否取消(因有窗台压顶及每3皮砖设3?6)9结施说-2结施说-2中10.6、10.8、10.9中提出是否变通一下?10A单元基础平面图中结施-1TJB5中条基梁能否改为条基上面砌砖?11窗台上下檐能否取消,用外保温代替?12管道井处的地面能否改为120墙体?(增加楼梯平台处的合理工作面)建设单位:年 月 日设计院代表:年 月 日监理单位:年 月 日施工单位:年 月 日1、所有会审图纸均须记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内标注“无”。
2、本表一式四份,由施工单位提交、整理并存一份,与会单位能签各存一份。施工图纸会审记录项目名称乌力吉口岸生活用房共 7 页 第6 页会审地点乌力吉口岸建设指挥部会议室记录整理人日期举行员工发展单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 序号图 纸 编 号要求图纸问题图纸修订意见13厨房处与房间的相交处的顶棚能否实行?改为二次玻璃门142、6轴与A、B轴重合处墙体是否改为370?(200的墙不能满足保温要求)153、5轴与E、F轴内外墙交接处墙体是否改为370161718建设单位:年 月 日设计院代表:年 月 日监理单位:年 月 日施工单位:年 月 日1、所有会审图纸均须记录在表内。无意见时装修图纸会审问答表,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内标注“无”。2、本表一式四份,由施工单位提交、整理并存一份装修图纸会审问答表,与会单位能签各存一份。施工图纸会审记录项目名称乌力吉口岸文体中心共 7页 第7 页会审地点乌力吉口岸建设指挥部会议室记录整理人日期举行员工发展单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 序号图 纸 编 号要求图纸问题图纸修订意见1结施15结施15中5-5剖面图没有?2结施12结施12中1-1剖面图标高是否存在问题16.018/16.0033结施12结施12中水平加腋具体配筋未确定?4结施证明(一)结施说明(一)中室外地面以下MU20烧结页砖没有型号改为MU15?56建设单位:年 月 日设计院代表:年 月 日监理单位:年 月 日施工单位:年 月 日1、所有会审图纸均须记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内标注“无”。2、本表一式四份,由施工单位提交、整理并存一份,与会单位能签各存一份。
居众装饰,始于1996年,专注于新房装修,旧房改造、设计施工等领域,具有国家建设部颁发的设计甲级,施工壹级的资质。(需要设计装修的业主,可以留下您的联系方式报名,装修顾问将会贴心联系您。)