BIM在凯悦五星级酒店应用
OtpBIM网
OtpBIM网
该项目因是万豪集团旗下的酒店品牌管道施工与精装修的配合,星级较高,要求更严,裙房全是宴会厅和餐饮等功能房,机电管线多,特别是暖通专业尤其复杂,且精装要求的天花高度相当高,因此,在又能迎合精装要求,又要满足功能提出的前提下,对于设计跟施工都是一个挑战,且改工程监理阶段没有机电总包,因此,业主决定借由BIM以确保施工顺利进行。OtpBIM网
为此,BIM在本项目里实际发挥的人物有下述几点:OtpBIM网
1、搭建所有专业模型,发掘施工图中错漏碰缺的难题,并在此基础里驻场进行建模修正工作。实际中看到,土建的终板施工图和现场并不一致。OtpBIM网
OtpBIM网
卫生间降板区梁没有降哪个装修公司好,导致降板区预埋管无法埋设,且土建又没有提前开槽排水管;OtpBIM网
OtpBIM网
降板升板、设备基础位置等并不和图纸一致,因为现场有更改,而这种变更并没有反馈到设计施工图中。OtpBIM网
2、在合理反映现场的建模基础上,进行初步的管综工作,建模和管综的过程中,发现了这些设计思路,大体上总结为施工图设计跟精装设计对不里;施工图设计已考虑管道铺设要求,现场无法铺装;现场土建变更后,原机电设计已按照实际设置,导致机电管线铺设厚度更低以及位置错误。OtpBIM网
OtpBIM网
局部管线综合图,土建+机电模型OtpBIM网
OtpBIM网
局部管线综合图装修哪里好,机电模型OtpBIM网
3、针对管综净高达不到精装要求的进行软件推进和改进,提前看到设计思路,提前设置安装计划,在三维建模中协商各方问题管道施工与精装修的配合,最终超过管道走向、高度、具体定位明确起来,并导出图纸。OtpBIM网
OtpBIM网
管道综合图OtpBIM网
OtpBIM网
单专业导出图纸(给排水消防)OtpBIM网
OtpBIM网
单专业导出图纸(暖通风)OtpBIM网
4、配合消防管线铺设和验收,因消防验收时间紧,且不仅跟消防以外的机电管道,自本文发布时间,其他专业刚起初安装,因此,BIM除了必须进行机电推进工作外,还必须对照现场监管消防管线的加装,一旦看到偏差,即向业主汇报。即使这种,现场仍然问题重重。OtpBIM网
OtpBIM网
(1)生活水泵连接件应用于上面平结连接件(同心大小头易集气);OtpBIM网
OtpBIM网
OtpBIM网
(2)水泵、阀门附件等公称压力和设计压力不匹配;OtpBIM网
OtpBIM网
OtpBIM网