如何监控高铁站台装修和机电安装常见质量通病?1地铁土建项目质量常见原因一览33土建项目配合安装装修注意事项汇总35地铁站装饰施工十二要点分析39对于地铁施工过程中重点难点问题的阐述48影响轨道铺设及装修施工的原因52如何监控高铁机场装修和机电安装常见质量通病?54如何监控高铁机场装修和机电安装常见质量通病?地铁车站装修和机电安装是一项多平台、多专业、多接口的高科技复杂工程。常见质量通病很多,质量监控难。主要客观原因为:技术提出高,专业性强:由中国外数千家商家提供数以亿计的材料和电气器具设备,通过加装安装组成各种专业设备,各专业软件两者又利用接口联动控制,实现调节自动化、数字化和智能化。参建单位多,分包商多,专业技术工人短缺。空间狭窄,多专业人员交叉作业、相互干扰。接口管理和组织协同难度大。工序复杂,关键工序多,质量控制点(见证点、待检点)多。工期紧,影响进度原因多,常常为赶工期而忽略质量(健康)。作为现场监理机构,我们能够监控高铁机场装修和机电安装常见质量通病呢?按照原先监控经验,应做好如下八项主要监理工作:??首先,其次,提前设定各工序的“文件见证点(R)、现场见证点(W)和待检点(H)”,通报参建各方,并明确执行。
其三,严格执行监理站各项职位职责和相关政策,各专监的品质责任应与其切身利益紧密挂钩的责任心继续保持其一,超前预控,严加管控。开工前,切实总结以前监控高铁车站装修和机电安装常见质量通病的经验,并与参建各方一起努力了解(见后附)《地铁车站装修和机电安装常见质量原因及调节机制列表》中的484项品质通病及调节机制,以便消这些品质通病于萌芽,避免和降低返工。其五,督促装修和电气系统调试单位提前进场,与土建单位共同确定土建施工的留出洞、预埋管位置及数量,查漏补缺。同时,督导其审查并熟悉图纸,及早找出图纸中的全部“错漏碰缺”。其六,认真审查施工组织计划和各专项方案,重点审查各工序的品质控制方法。施工过程中,重点审查其效率控制机制推行状态,杜绝其推进方法——“省工减料”,投入成本——“短斤少两”。认真检查上场队员(主要管理、技术人员和特种作业工人等)的资格,督促其根据协议约定配齐各专业员工(?建筑装修、通风空调、给排水及灭火、低压电气、供电、屏蔽门、电扶梯、综合监测、通信等)。积极开展设计交底。做好监理内部交底和对施工方的交底。认真督导并见证施工方做好品质(健康)技术交底工作,督促现场技术和施工工人熟悉各专业品质通病及调节机制(见后附表)。
其七,施工项目中(特别开始时),一旦出现质量原因事件再次做到“四不放过”责任者得到应有的,以儆效尤让“相关者”乃至全体参建员工都从中深刻吸取,并继续产生高度尊重其八,我们现场监理不能只当监工。在目前施工单位整体综合能力有待加强情况下,我们监理工作要做到“以监为主,辅助帮带”。在平时巡查、检查和旁站监理工作时,在品质监控难题上需要遵循方法,不讲其他情面,该整改的整改,该返工的返工。但在其他方面,有效率帮带的话,应当真心实意地帮带。主动做到:超前预控,及时提醒,防患于慎行;出点子,想方法,提建议,优化施工措施。总之,作为现场监理人员,只要我们责任心,有如履薄冰、如临深渊的慎重立场和动荡意识,并按照现场实际状况、施工工人的能力和工序、产品所处的状况,“注重预控,强化程控,从严验收,”切实以上方法,我们就必须可以大大降低或减少质量产生。??地铁车站装修和机电安装常见质量原因及调节机制列表序号专业或部位大致责任方轨道车站装修和机电安装常见质量原因列举采取的调节机制和处理方式解读备注一、建筑装修主体装修设计高风亭没设置钢爬梯,检修人员能够维修。应按照规范规定,设置钢爬梯,且爬梯位置应避免市政道路外侧。
主体装修设计无盖出入口休息平台未设置横截沟。无盖出入口应在休息平台位置更改横截沟。原有盖出入口改成无盖出入口的,也按规定修改,可利用降低休息平台垫层设置横截沟。主体装修施工/监理屏蔽门两侧,装修吊杆、龙骨、埋件与屏蔽门埋件、立柱、横梁、门体存在接触,影响屏蔽门绝缘性。所有装修材料均应减少与屏蔽门接触,确保屏蔽门绝缘性。如有接触,应无理由整改。主体装修施工/监理砖砌体墙面300mm左右宽的洞口未设置柱子。风管预留洞、门洞、风阀预留洞等等,超过300mm宽的洞口要求修改过梁。未设定的无理由返工处理。主体装修施工/监理水泥抹灰搅拌机未做安全防护,水泥砂浆配合比未挂排,投料称重装置或原料设备未配备,凭工人经验投料。搅拌机电机、投料口等应修改防护机制,确保人员安全。水泥灰浆配合比应在搅拌机周围逐渐位置挂牌,应采用称重装置或原料设备,按要求比例投料。主体装修施工/监理吊杆螺栓尺寸和页片长度不具备规定。所有螺栓必须按设计提出、规范规定、合同要求采购,长度和页片高度需要具备规定。主体装修施工/监理墙面砌筑龙骨材料强度差异不具备完善要求。严格遵循图纸和采购技术规定执行,厚度差异控制在完善的有效范围内。
不具备规定的无理由替换。主体装修施工/监理墙面砌筑龙骨节点大样与图纸不符。严格遵循图纸和采购技术规定执行。主体装修施工/监理天花主龙骨吊杆长度达到1200mm,未修改过于支撑,不具备施工规范规定。严格遵循施工规范执行。主体装修施工/监理出入口防淹板插槽未施工。需按图纸设置防淹插槽,图纸有误的应立即要求,由设计方提前介入解决。出入口装修设计/施工出入口部分横截沟无地漏,横截沟较浅、较窄,容易被物品等损坏。应按图修改横截沟地漏,沟宽按设计规定执行,施工完应知道杂物。图纸明确出入口装修设计/施工出入口的墙体玻璃与柱子之间存在较大缝隙,小孩可以从此开启站内,同时存在健康隐患。需降低栏杆或玻璃进行封堵。图纸明确出入口装修设计/监理出入口卷帘门外包板未开检修门。需在马达位置和两端支承固定点设置检修门,方便运营维修。图纸明确出入口装修设计/监理电楼梯与路面石材装修完成面存在高差。在接口部位周围地面或墙壁应放水平线,并做好水平线交接,装修与电扶梯均按水平线推进。图纸明确出入口装修施工排水沟、集水池盖板安装不平,与地板石材存在高差,且与地板之间的间隙过大。质量意识欠缺,需确保施工过程管理和上面验收。出入口装修设计/施工防盗卷帘安装位置不当。
卷帘门应急拉链位置一直装反(内侧)。防卷卷帘应加装在靠站内通道两侧。应急拉链应加装在站内两侧,避免非运营人员在站外可利用应急拉链提升卷帘门。图纸明确出入口装修设计/施工卷帘门包箱与出入口导向牌之间空隙过大。调整导向牌吊挂点位,导向牌应与卷帘门包箱板紧贴,确保美观性。图纸明确出入口装修施工/监理电扶梯、楼梯顶部黑色铝单板包装完成后与侧墙的空隙过大。注意铝板加工下单前的现场测量和排版,缝隙应调节在设计和完善范围内。出入口装修施工/监理地面瓷砖有空壳、松动和磨损状况。应留意石材施工品质控制,不得有空壳、翘曲现象,松动石材应立即替换重铺。出入口装修施工/监理楼梯地板的耐脏条易损坏。安装不稳固。材料强度不具备规定。防滑压条调整为透气槽。出入口装修施工/监理顶部铝型材未均匀布置,灯具安装及开孔不协同,板间连结及固定粗糙。注意天花灯具、其他设施末端在铝板上的排布,加强施工排版工作和现场指导。出入口装修施工/监理过结构沉降缝处装修面板及龙骨未做断开技术处理。应按照设计完善要求做断桥处理或断缝处理公共区装修施工/监理石材色差大、自身缺角、被污染等弊端多,成品保护不到位。加强铺装前的预铺、排版编号,铺装完应立即覆盖保护,安装不达标石材应尽快更改。
公共区装修施工/监理闸机与侧墙的间距较大。栏杆影响闸机检修。闸机与侧墙之间需加装围栏进行防护,栏杆上装宽度注意方便闸机维修需求和防护要求公共区装修施工/监理侧墙陶瓷砖消防门铺设不平。注意安装放线和龙骨的粗糙度,安装不平处需再次卸载调平,公共区装修施工/监理消防门屋面陶瓷板未铺设挂件,打胶不圆润。应根据设计规定采取干挂件连接金属板(打胶需饱满),严禁直接打胶固定。公共区装修施工/监理站台绝缘层墙面铺贴不平坦,胶缝不直、存在高差。因绝缘带施工后,露出路面的留出部分未切除,造成绝缘带木材铺设厚度与临近石材不易顺接。应重视人员铺装过程调节,不具备规定的果断返工调差。公共区装修施工/监理站台层走廊口的理念牌一直与PIS显示屏产生重合遮挡状况。在加装前需进行排版定位。选择标准车站做导向牌的预挂,避免发生遮挡状况。公共区装修施工/监理站厅、站台层公共区外墙U型挂片安装不美观,未低于横平竖直。加强安装步骤控制,注意施工放线准确性。公共区装修施工/监理站厅、站台层公共区外墙的吊杆倾斜过大。吊杆应悬挂垂直,有系统或管道阻碍时,应用于U型钢架进行过度吊挂。公共区装修施工/监理地面瓷砖的导向标识粘贴前未做隔热防护处理,打扫清洁后,地面标识就会被污染,出现与原石材色差大的问题。
蓄光型导向箭头安装位置的墙面开孔,破坏原石材防护层,应涂刷防护密封剂,避免水迹污染墙面。公共区装修施工/监理站厅、站台层柱子的拐角处的地砖踢脚线衔接缝隙过大。石材安装前检测有误或切割偏差导致,应严控安装质量,不具备验收规范的应尽快更改。公共区装修施工/监理票亭内地面铺设不平坦,拼缝间隙过大。防静电地板支撑安装不稳固、有差异,造成面板不平滑缝隙过大,应返工处理。公共区装修施工/监理票亭与乘车栏杆未对齐。放线定位有误,需在票亭安装后按照候车窗口位置定位栏杆。公共区装修施工/监理票亭栏杆离门廊太近,影响机场客运组织。安装前应进行排版,影响客运组织的栏杆应给予取消。公共区装修施工/监理墙面砌筑陶瓷砖的质地不匀、接缝不平。陶瓷板一次性下单数量应满足施工需求,同一车站应同一批次制造,避免色泽不一、接缝偏差。安装后,对接缝不平腿部进行现场清理,确保接缝顺接。公共区装修施工/监理墙柱面的转角处污染、刮花、破损。安装后阳角外侧应采用保护机制。公共区装修施工/监理地漏与地板之间存在高差或接缝不直。注意石材开孔质量,出现爆边、缺楞的地板应给予更换。公共区装修施工/监理地面导向标识边缘不美观。注意石材开孔质量,出现爆边、缺楞的石材应给予更换。
公共区装修施工/监理盲道安装错误,误导盲人乘客。导盲带不居中,且无止步带。严格遵循城市无障碍设计完善进行加装,不具备规定的,应给予改正。公共区装修施工/监理站厅自动电梯与门框、建筑体两者缝隙过大。注意窗户侧面外墙瓷砖、扶梯安装中线等互相关系的放线和排版工作。缝隙过大时采取不锈钢板进行封堵。公共区装修设计/施工围栏距离闸机太近,导致闸机上盖能够完全开启,影响到AFC系统的使用。安装前对闸机旁的护栏加装距离进行严格,确保防止妨碍设备选用和维修。图纸明确公共区装修施工/监理站台层墙面大小尺寸不一致,板缝无规律,整体观感差。注意石材排版和铺装放线,板缝应具备延续性。公共区装修设计/施工离壁沟内塌陷,排水不畅。排水沟坡向、坡度要具备设计提出,及时清理物品。图纸应严格坡度、坡向公共区装修施工/监理楼梯楣头位置误装干挂石材,部分区域钢化玻璃误装普通玻璃,存在健康隐患。加强设计交底和技术交底,安装失败的应给予更换重做。公共区装修设计/施工不锈钢窗框及其端头等细部处理方法多样。栏杆端头收口应具备设计和完善要求。图纸应严格公共区装修施工/监理盲道粘条断裂较多。安装不可靠,应建立施工过程效率控制。设备区装修设计/监理设备区通道天花吊顶在铺装过程中常常发生层高达到设计要求值。
土建施工误差、管线较多,造成装修层高未超过原设计提出。需在综合管线布置时尽量减少预留装修的空间。图纸应确定系统区装修施工/监理设备区天花灯饰不平,与地面或其它系统的接缝明显,不平。安装前放线不正确或加装后一直维修(需检修或安装)产生。应尽快调平。天花边龙骨铺设应平整。墙面乳胶漆在边龙骨铺设后需局部重建。设备区装修施工/监理门把手松动、合页错位松动脱落关不上门、闭门器安装不清晰。安装不稳固,成品保护不到位。应立即恢复或更改。设备区装修施工/监理静电涂料安装后,面层厚薄不平,接缝不光滑。防静电涂料支撑安装不稳固、有差异,造成面板不平坦、缝隙不光滑,应返工处理。设备区装修施工/监理站台层屏蔽门端门外的设施房后面积水、建渣较多,里面的线缆等都会放置其中。建渣应立即清理。检查排水沟坡向、坡度是否具备规定。设备区装修施工/监理在设施区砖砌筑面上装开关盒等嵌入墙壁进行封堵后,经常发生断裂不平。开关盒和其它系统末端应暗装,保持系统上面处同一水平线,安装歪斜设备需重新开洞调整底盒,确保面板安装横平竖直。设备区装修施工/监理砖砌体的回填度、垂直度及水准灰缝平直度差,灰缝大小不一,灰缝不饱满。按施工规范操作,加强施工过程效率控制和把关。
设备区装修施工/监理砖砌体的用砖大小、厚度不一致、砌筑外墙后有断砖、缺角。严控进场材料品质。废砖不得采用现浇。设备区装修施工/监理砂浆强度低、砂浆不结实,质量不稳固。严控河砂质量、水泥进场验收,应做水泥砂浆抽样检查。注意水泥砂浆配合比控制。设备区装修施工/监理抹灰前基层底部清理不干净、不轻易,不浇水,或者抹灰太厚容易产生发炎、空鼓或损坏。应按施工规范进行回填。抹灰厚度达到30mm应挂钢丝网。设备区装修施工/监理抹灰面层不平,颜色不一致,阴阳角不平行、不方正。严格遵循施工规范操作,加强中间验收质量把关。加强操作人员的施工工艺学习。设备区装修设计/施工人员卫生间、残疾人卫生间无锁,马桶无围栏扶手、小便器无挡板。应明确按照图纸和完善要求施工。图纸应严格系统区装修施工/监理设备房耐磨地坪强度、硬度低,耐磨特性差,易发生破损、起砂。施工品质未低于验收规范规定。严控水泥砂浆配合比,初凝前应做水泥粉提浆压光。设备区装修设计车站层系统房轨行区旁设有消防箱,门开方向朝向轨行区,极易导致侵限。需设计审查安装位置。图纸应确定系统区装修施工/监理设备房挡鼠板与地板缝隙过大。挡鼠板两端U型槽安装不对称。挡鼠板安装倾斜。
需排查原因并纠正。设备区装修施工/监理门锁芯装反,无法正常关闭。需确保安装技术交底和指导工作。设备区装修设计/施工设备区撤离通道无显著的疏散指示。属设计遗漏,疏散楼梯需降低疏散指示系统。图纸应严格设备区装修施工/监理墙体抗震结构柱植筋未规范作业,与主梁联结构造节点配筋不完善。未按施工规范和设计提出实行,应建立技术交底、自查、巡查和监理工作等环节的把控。设备区装修施工/监理消防栓箱位置装饰门进入不灵活或加装效果较好。门体较重,应使用轻型通长导轨。铰链固定不得焊接,应用于垫圈固定。设备区装修设计/施工洗手间等用水处的地漏偏少或找坡不严重,积水。洗手间地板应坡向地漏,坡度符合设计提出。图纸应严格系统区装修设计/施工设备区与公共区两者通道防火门、票务管理室防火门的门槛达到墙壁,对车站一天替换票卡和钱币的推车进出非常不便,需调整高差。防火门钢门槛外侧与公共区地面高差不得小于5mm,内侧与系统区走廊应处同一水平。(公共区与系统区放线时,需考量防火门门槛做法。)图纸应严格导向设备施工墙壁蓄光型疏散箭头易损坏。安装不稳固,或铺设不平坦造成受压断裂。注意施工过程效率控制。导向设备设计/施工导向标志指向错误、不明、遗漏,方位或位置不正确。
导向标志系统计划需依照营运客流组织计划进行编制。通过标准车站的导向牌试挂,发现纠正。需不断加强导向设备计划。图纸应严格停车场、车辆段装修施工/监理刮白墙壁容易产生裂缝。严格遵循施工规范操作,加强中间验收质量把关。加强操作人员的施工工艺学习。停车场、车辆段装修施工/监理墙体砌砖厚薄不一,且过厚处未启用钢丝网进行强化处常常发生断裂并且损坏。严格遵循施工规范操作,加强中间验收质量把关。加强操作人员的施工工艺学习。停车场、车辆段装修设计/施工静电装置房的静电涂料安装后完成面与大门之间的厚度变小,无维护机制,存在健康隐患。窗户引入护栏。设计审查图纸予以规范。图纸需考量增设防护网停车场、车辆段装修施工/监理综合楼大厦或公共区卫生间地板与室内地毯完成面高比重较小,很难超过设计值的规定至少高于2cm。未按施工规范和设计提出实行。需迎合20mm的高差。停车场、车辆段装修施工/监理综合楼通道、室内的踢脚线出墙长度不一致,且拼缝大小不一,易发生渗水、裂缝。施工质量差,踢脚线施工应剔除抹灰层后再铺贴,铺贴过程应采取靠尺纠偏。粘接需牢固(严控水泥砂浆配合比)。停车场、车辆段装修设计/监理玻璃外墙与室外地砖、天花灯饰的间隙过大,且在室内能看到墙壁、天花灯饰与外墙的空隙。
幕墙与天花地砖之间需进行合理的防火封堵,封堵方案需满足规范规定。停车场、车辆段装修施工/监理地砖铺贴接缝高低不平,缝子宽窄不匀,常导致高低差、空鼓,尽端出现大小头。严格遵循施工规范操作,加强中间验收质量把关。加强操作人员的施工工艺学习。停车场、车辆段装修施工/监理开墙、楼板等缝隙无穿墙管,且未封堵。严格遵循图纸进行封堵。停车场、车辆段装修施工/监理防火门门洞安装时没掌握好抹灰层的宽度,致使有贴脸的门门框安装后与外墙面不平明确按照施工规范操作,加强中间验收质量把关。加强操作人员的施工工艺学习。停车场、车辆段装修施工/监理涂料涂饰面层起鼓、起皮、脱皮,颜色不光滑严格遵循施工规范操作,加强中间验收质量把关。加强操作人员的施工工艺学习。二、通风空调通风空调施工/监理消声器两侧和土建结合处没有做封堵,导致噪声大。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,加强相关间的协同,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理空调器过滤器过脏堵塞,带滤网的双层百叶回风口滤网损坏严重。施工品质,过于粗糙,应清洁或更改,满足使用规定。通风空调施工/监理常规冷源制冷设备的湿度计和压力计损伤多,精度低,与监测不符。施工效率,未进行交底或交底不知道,应定时检测并迅速替换,满足使用提出。
通风空调施工/监理常规冷源保温工程滞后,存在严重渗漏问题,跑冷现象。冷冻水管泵头、阀门、水处理器、排污管、分集水器等未保温或防水不规范。施工效率,未进行交底或交底不知道,应交底准确、清晰明了,要做到施工精确、细致完美,满足规范规定。局部可用于橡塑保温。通风空调施工/监理风管铺设不完善。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理防火封堵、防腐不彻底。严格遵循图纸施工,满足设计及完善要求通风空调施工/监理防火阀执行机构,调节阀保护软套管安装不完善,多处裸露。严格遵循图纸施工,满足设计及完善要求,安装在执行器易操作的位置,离墙距离符合规范规定。通风空调施工/监理冷冻水管Y型过滤器没有隔热,安装位置贴近路面,没有维修空间。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理冷却水泄水阀没有接入污水沟施工质量现象,未进行交底或交底不知道,应交底准确、清晰明了,要做到施工精确、细致完美,满足规范规定。通风空调施工/监理空调柜冷凝水排水管没有软接没有存水弯。按空调柜厂家要求进行调试通风空调施工/监理风管保温棉破损。
确保施工工艺、成品保护管理和规定,加大罚款力度通风空调施工/监理冷却塔进水阀执行器未加防水挡板。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理车控室等监管用房风量不平衡,且冷量不足。风量平衡需努力进行,风量平衡调试中要有监理参与,且需填写监理单位盖章的报告。通风空调施工/监理冷却管道焊接处未做防腐处理,预留孔未封堵。严格遵循图纸施工,满足设计及完善要求。通风空调施工/监理冷冻水漏水主管路有泄漏(集水器至清水机组)。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理部分设备仪表故障,无法读数。施工严格遵循设计及完善要求施工,不合格产品应立即替换。通风空调施工/监理部分设施维修门被风管或管道挡住。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理商铺及公共区送风口和回风口遮挡严重,影响出风。密闭吊顶内风口应避免门窗下加装,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理保温棉破裂损坏严重、法兰未独立保温。
施工严格遵循设计及完善要求施工,不合格产品应立即替换,并建立成品保护机制。通风空调施工/监理组合式风阀叶片变形明显。成品保护原因,加强成品保护管理和规定,加大处罚力度。通风空调施工/监理组合式风阀两边胶条易损坏。产品品质现象,向供应商认为原因所在,要求采购商建立科技改进及品质缺陷的处理。通风空调施工/监理空调柜冷水回水没有安装泄水阀。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理部分防火防烟阀操作不灵,拉环损坏。施工严格遵循设计及完善要求施工,不合格产品应立即替换,并建立成品保护机制。通风空调施工/监理冷水机组冷媒管常被沥青浇注。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,严格遵循设计及完善要求施工,满足使用规定。通风空调施工/监理部分设施存水弯安装不完善或漏装。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理部分防火阀安装位置不正确,过于隐蔽,不便于操作。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理部分组合式空调器回风段表冷器外金属滤网损坏、风机转子进线管道损坏、风机皮带轮磨损、设备照明灯电路盒损坏、检修门无门把手或缺失。
施工严格遵循设计及完善要求施工,不合格产品应立即替换,并建立成品保护机制。通风空调施工/监理冷冻水管的进口变径本应采用上平式的点焊异径偏心接头,但其所有基于了失败的下平式的焊接异径偏心接头。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理分集水器均未安装温度和压力表。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理冷冻管道变径安装不合理。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理组合式风阀安装没有贴墙,存在较大缝隙需封堵。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理设备和管道无挂牌明确标示,管路未注明走向。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理隧道风机架设时需切记:隧道风机接线盒需加装在容易操作的两侧。施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理甲供系统的成品保护较好。加强成品保护管理和规定,加大处罚力度。
通风空调施工/监理风管支吊架设置需适当、设备需单独设定支吊架。按细化执行。通风空调施工/监理设备调试未加减震垫。按细化执行。通风空调施工/监理隧道风机检修口设定不正确。需在电机前后各增设一个维修口。通风空调施工/监理空调水系统中部分电动水泵未修改旁通管路。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理冷冻水及冷却管道路同侧布置时接管困难改变接管方向,冷冻水与冷却水交叉布置通风空调施工/监理标高不足、管线冲突导致返工进场后首先进行标高测量、管线排布,各确认后无误后实施通风空调施工/监理管路冲洗时未将系统与管道隔断,污水直接通过冷水机组、空调器盘管,影响系统选用寿命冲洗前做好管路旁通,避免废气通过系统。通风空调施工/监理波纹补偿器加装方法不完善,容易导致爆管在波纹管上方设置独立支吊架保护波纹补偿,详细按细化执行。通风空调设计/施工风道夹层漏做、错做状况明显核查通风与装修图纸,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。通风空调施工/监理送风口布置在电力系统上面施工前确认电气系统布置位置及宽度,必须避免下方装置排烟空调施工/监理下排风管与系统间距不具备完善要求,影响疏散和维修施工前确认电气系统布置位置及功率,必须确保检修和撤离距离通风空调施工/监理空调末端系统出风口与风管连接处未选用保温软接要求使用隔热软接通风空调施工/监理风管翻边不足、四角不结实漏风严重、刷漆不光滑长度不足、风管平整度不够严谨按细化和招标规定施工,不具备要求的需要返工处理通风空调施工/监理站台层公共区风管与屏蔽门安全距离不足按屏蔽门的意愿进行施工,不具备规定的需要返工处理通风空调施工/监理屏蔽门端门外风管加固措施不对或未拆除按设计图纸施工通风空调施工/监理风管、水管穿墙未加防护盖板风管、水管安装前应预埋好套管,套管尺寸严格满足规范规定通风空调施工/监理送风管、水管未设置冷桥垫。
水管支吊架附近保温不完整跑冷严重送风管、水管须设置冷桥垫。水管支托架附近保温用橡胶或泡沫材料加强隔热。三、给排水及消防给排水及消防设计无障碍卫生间开口不够大,无扶手、无报警按钮。与设计交流明确需求,施工单位严格按图施工。给排水及消防施工/监理设备区内生活给管道用扎带对于管卡严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。给排水及消防施工/监理多处管线未铺设管道,未用防水泥封堵。施工单位应建立内部间协同交底,严格遵循设计及完善要求施工并进行相关封堵。给排水及灭火设计集水井水泵控制箱开启角度偏小,不便于维修。消防箱门开启角度小,不能满足消防要求。设备控制箱门开度在设计联络时应和厂家明确,不合格产品应立即替换。消防箱门加装方法应严格为壳体在外。给排水及灭火施工消火栓支管无底座,或者支架长度较大。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。给排水及灭火施工集水井未做防臭盖要求集水坑盖板四周应作胶垫密封处理。给排水及灭火施工水箱底部支撑钢架、消防管网法兰盘有锈迹、管道支架上装不牢。施工严格遵循设计及完善要求施工,不合格产品应立即替换,满足使用规定。给排水及消防施工/监理库内供水井盖破损,进马桶漏水加强后期成品保护。
给排水及消防施工/监理泄压阀安装在天花板上,仅有边缘露出,且有的被桥架遮拦,存在泄压隐患。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。给排水及路政施工/监理气体灭火控制器离地距离偏小。严格遵循图纸施工,施工时注意装修涂料标高线。给排水及消防施工/监理卫生间地漏高度不具备规定施工严格遵循设计及完善要求施工,注意路面找坡与坡向。给排水及消防施工/监理屋面至高位消防水池气压罐有锈迹,消防箱体有锈迹。施工严格遵循设计及完善要求施工,不合格产品应立即替换,满足使用规定。给排水及灭火施工/监理水箱自洁器电缆支架损坏施工严格遵循设计及完善要求施工。加强产品品质控制。给排水及路政施工/监理站厅公共卫生间供水管无吊架,污水泵压力表未加装或调试位置出错。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。压力表应装在锅炉出口止回阀前。给排水及灭火施工/监理风井积水严重,无蓄水措施,集水池无盖,无检修爬梯。风亭内集水池要求设置格栅盖板,检修钢爬梯。严格依照图纸施工,图纸存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。
给排水及消防施工/监理风井集水井内污物未修复,容易导致水泵破裂。应加强现场管理、及时清除给排水及灭火施工/监理潜水泵提拉钢绳安装不到位严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循设计及完善要求施工,满足规范及选用要求。给排水及灭火施工/监理湿式报警阀、自动喷淋管网末端试水装置等处无水箱、排水沟,设备房无排水沟渠。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。给排水及灭火施工/监理消防泵房通气管未铺设防虫网罩,高位冷、热水箱盖未铺设锁具,溢流管未修改网罩。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。给排水及消防施工/监理吊顶内生活供水管未做保温层,或者保温层未按设计提出做。施工严格遵循设计及完善要求施工。给排水及路政施工/监理消防箱内镀锌管三通采用了冲压。施工严格遵循设计及完善要求施工。注意施工工艺,应从消防栓箱开始向主管方向施工。给排水及灭火施工/监理超声波、浮球安装不完善。施工严格遵循设计及完善要求施工。给排水及灭火施工/监理泵房内未设置竖井吊钩,或者吊钩起吊强度不足。
严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。移交场地时检查吊钩。给排水及灭火施工/监理泵房控制箱控制线电路不完善,线管无管卡固定。加强产品品质控制。给排水及灭火施工/监理集水井未设置维修爬梯,无盖板,有顶盖的无维修拉手。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。给排水及灭火施工/监理冷却塔排水管地漏无封堵。施工严格遵循设计及完善要求施工。给排水及灭火施工/监理空调机房内清洗栓下方设电线,容易造成触电。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循设计及完善要求施工,满足规范及选用要求。给排水及灭火施工/监理泵出口止回阀和水泵安装顺序错误。应明确按照设计及完善要求、招标规定进行回填。给排水及灭火施工/监理水管穿越重要机电系统走廊。与设计联系修改设计。水管不得穿越重要电力系统房间。给排水及消防施工/监理不锈钢波纹软接前后未设滑动支架。施工严格遵循设计及完善要求施工,不锈钢波纹软接必须设滑动支架,隐蔽验收必须对该项确定给排水及消防施工/监理简易自喷设备末端试水装置加装不全。
明确按照标准图集安装末端试水装置,应包括压力表及放水阀,排水管接入污水点。给排水及消防施工/监理半下沉式泵房安装思路。对于下沉式泵房,要求电力设备需要加装于±0.00以上,管道排布要求地上走管。进场施工前需要就泵房内管道进行完善设计,经设计确定后施工严格遵循设计及完善要求施工。四、低压电气低压配电施工/监理热浸锌钢管折弯时出现较大形变,影响管道的横剖面积。热浸锌钢管折弯时出现较大形变时家装公司排行,弯头部分可用于普利卡管进行软连接。低压电气施工/监理热浸锌钢管管口套丝过长,防锈处理不到位,导致丝口破损。热浸锌钢管管口套丝直径应适宜,套丝处刷防锈漆。低压电气施工/监理热浸锌钢管敷设过程中存在焊接的状况,违反规范强条。热浸锌钢管严禁焊接。低压电气施工/监理明敷钢管安装不规范,转弯处、进出配电箱处不按细化距离规定修改固定件,水平架设的直管段和平行铺设的直管段不按细化距离规定修改固定件。按照规范规定修改固定件。低压配电施工/监理暗敷钢管安装不规范,不用专用固定件固定在构造上,直接用螺钉当做固定件。按照规范规定使用专用固定件。低压电气施工/监理热浸锌钢管进入分线盒、配电箱时锁紧螺丝设置不到位,存在缺陷遗漏的问题。
热浸锌钢管进入分线盒、配电箱时锁紧螺丝应设置到位。低压电气施工/监理热浸锌钢管间的跨接线,热浸锌钢管与电气箱间的挂接线存在缺陷、松脱等状况。跨接线应牢固、可靠连接。低压电气施工/监理多股铜芯铝线联接时没有搪锡。按照规范规定多股铜芯铝线联接时必须搪锡。低压电气施工/监理导线在桥架内铺设时没有按要求进行绑扎固定,用于应急照明的导线与普通照明的电线没有用防水板分开。按照设计及完善要求对桥架内电缆进行吊装,应急与普通照明用防水板分开。低压电气施工/监理导线、电缆在热浸锌钢管内铺设时,管口没有设置塑料护口。应明确按照设计及完善要求在管道管口设置金属护口。低压电气施工/监理导线、电缆进入末端照明、开关、插座、设备时,金属管道超长且没有与末端系统可靠固定,金属套管与分线盒、设备间没有用专用卡件联接,采用胶带连接。应明确按照设计、规范及采购程序规定采取专用卡件连接。低压电气施工/监理电缆桥架上装时,其支吊架间距没有根据规范距离规定修改,桥架间的跨接线长度不满足规范规定,并且存在脱落、缺失等问题。电缆桥架支托架间距按照规范修改,桥架间跨接线长度不小于4mm2。低压电气施工/监理电缆桥架的三通、变径等没有采取工厂成套产品,现场制作品质差、毛刺多、防锈处理困难,不美观。
电缆桥架的三通、变径部分等配备工厂成套产品,不得现场生产。低压电气施工/监理电缆桥架内此外敷设用于消防的电线和普通线缆时没有采取防火隔板进行防护,且同属于一级负荷同径向敷设的主备回路电缆也没有采取防火隔板进行防护。同一桥架内铺设的消防专用管道和普通电机或一级负荷主、备回路电缆应该采取防火隔板进行防护。低压电气施工/监理电缆在电气的起点、终点均应挂牌,挂牌材质应按投标程序规定执行。电缆在配电的起点、终点均应挂牌。低压电气施工/监理电缆与电路接线的压接不结实,相间绝缘距离不够时未采用防护机制。电缆与电路接线的压接紧实、可靠。低压电气施工/监理区间维修配电箱、水泵配电箱、消防泵控制柜等箱体的进出线不按规定提出基于下进下出。区间维修配电箱、水泵配电箱、消防泵控制柜等箱体的进出线按规定提出基于下进下出。低压配电施工/监理直接铺设于构架壁上的配电箱没有采取离墙铺设方法。直接加装于构造壁上的配电箱引入离墙铺设方式。低压配电施工/监理现场开孔的配电箱,开孔处不进行防锈处理和抛光处理,开孔工艺差、不好看。现场开孔的配电箱,开孔处应进行防锈处理和抛光处理。低压电气施工/监理配电箱的进出线孔、低压柜等板材的线缆进出线孔、桥架及钢板穿越楼板、防火分区时不按要求进行电气防火封堵。
电缆进出线孔、桥架及钢板穿越楼板、防火分区时按细化要求进行电气防火封堵处理。低压电气施工/监理同一室内内的同样的插头或者电线不在同一安装高度上。同一室内内的同样的插头或者电线应在同一安装高度上。低压电气施工/监理低压柜、环控柜成品保护不到位,存在转换开关遗失、柜内维修照明电器遗失等状况。做好成品保护工作。低压电气施工/监理埋地安装的灯头,其管道进入分线盒时未做防水处理。埋地安装的电线,其管道进入分线盒时应做防水处理低压电气施工/监理设备调试时未考量配电、检修的空间,导致电路不便于、无法维修等状况。设备调试时应综合考量配电、检修的空间。低压电气施工/监理灯具没有根据规范修改单独的支吊架,直接借用装修的龙骨作为固定点。灯具上装应单独设定支吊架。五、供电供电施工/监理开关柜带电显示器失灵。严格把控系统零组件产品和品质,加强系统监造和考核,不合格产品应立即替换,满足使用规定。供电施工/监理开关柜温温度调节器堵塞。施工严格遵循设计及完善要求施工,质量不合格产品应尽快更改,满足使用规定。供电施工/监理动力变铂电阻未固定安装至观测频率偏移较大。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循设计及完善要求施工,满足规范及选用要求。
供电施工/监理主变电所的主变压器高、低压侧的后备保护过流整定值没有考量地铁主变压器因而供电模式的调节,会导致1.3倍2h的过负荷运转的实际需求。应在地方电业局出具主所110kV定值前,加强与电业局交流,充分将地铁的供给提供给电力局,以便综合考量和协商。供电施工/监理主变有载调压电源故障(信号)。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。供电施工/监理GIS标牌编号有误。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系。供电施工/监理计量柜的外电进线电度表读数有误。提高电度表和检定线圈精度,施工安装严格进行。供电施工/监理地线井圈被断裂,排管露出地表。加强外电通道建立后的成品保护和巡视,及时修复损坏通道。供电施工/监理电缆井积水严重。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,加强防水,严格遵循规范规定施工。供电施工/监理试车线高架两侧避雷器安全间距不够。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,严格遵循规范规定施工。如因现场安装位置不够导致迅速与设计联系解决。供电施工/监理中锚拉杆过长,杆号牌、锚段关节号码牌装反。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。
供电施工/监理导高不足,锚栓外漏不够,T型头螺栓过短。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工,加强接触网调整工作。供电施工/监理隔离开关操作机构能够自动操作。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循设计及完善要求施工,满足规范及选用要求。供电施工/监理接触网导高拉出值突变。严格遵循图纸施工,加强接触网细调工作,应跟踪监测轨道调整工作,注意与轨道调整配合。供电施工/监理环网导线支架长度过大。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,注意支架间距,严格遵循规范规定施工。供电施工/监理手动隔离开关传动杆过长,操作机构过低。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。图纸遗漏或存在瑕疵的,或者现场不满足安装要求的,及时与设计联系解决。供电施工/监理主变绝缘在线检测设备在线分析未启用。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工。供电施工/监理汽车段应用库、检修库接触网隔离开关在室外。将这两处的开关放在库内,如土建不满足规定,则改为电动防护开关。六、屏蔽门屏蔽门施工/监理屏蔽门与墙存在较大间隙。在施工前,对屏蔽门端门位置进行准确检测后下料施工。
屏蔽门施工/监理端门处消防外壳受损。严格遵循规范规定施工与成品保护。屏蔽门施工/监理应急门加装间隙过大,列车过站时应急门出现震动较大。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循设计及完善要求施工,满足规范及选用要求。屏蔽门施工/监理与屏蔽门软件有接触的装修收口、设备设施未进行绝缘处理及间隙过小,可能增加屏蔽门软件与钢轨进行等电位连接初期绝缘要求。严格遵循图纸施工,施工时应建立与装修之间的协商,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工,满足使用提出。屏蔽门施工/监理屏蔽门门体与门、门框之间的缝隙大小不一,列车过站时屏蔽门听到较大噪音。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循设计及完善要求施工,满足规范及选用要求。屏蔽门施工/监理屏蔽门上的应急门设于置于站台有效宽度内的设施管理用房和楼楼梯间处,必须确保应急门进入时,侧站台的借助能力。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循设计及完善要求施工,满足规范及选用要求。屏蔽门施工/监理个别站台的端门在关门时与消防栓箱冲突。检查装修与屏蔽门图纸纸,如有冲突的地方,应立即更换消防栓箱位置。
屏蔽门施工/监理应急门开启时与地板、顶箱盖板锁具发生碰擦。严格遵循图纸施工,施工时应建立与装修之间的协商,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工,满足使用提出。屏蔽门施工/监理屏蔽门安全警告标志缺乏。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工,不合格产品应立即替换并建立成品保护机制,满足使用规定。屏蔽门施工/监理屏蔽门监测系统经常失灵。加强承包商设计管理及系统稳定性检测。七、电楼梯电梯及电扶梯施工/监理出入口乘客电梯井道或底坑破损水较明显、出入口自动楼梯基坑无蓄水孔,基坑底部,有结冰,易造成系统组件脱落。设计遗漏,严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,并交底准确、清晰明了,满足使用规定。电梯及电楼梯施工/监理乘客电梯的透明井道未设置通风、隔热等设备。严格遵循图纸施工,图纸遗漏或存在瑕疵的,及时与设计联系,施工应交底清楚,严格遵循设计及完善要求施工,满足规范及使用规定。电梯及电楼梯施工/监理综合监测及IBP盘状况显示与市民电梯、自动扶梯现场实际情况不一致,以及编号或位置提示错误。严格遵循图纸施工地铁装修施工现场管理问答,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工,满足使用提出。电梯及电楼梯施工/监理个别地方电源走线未穿管,扶梯下行站台底坑面高于路面,扶梯侧顶盖无加装空间。
严格遵循图纸施工,施工时应建立与装修之间的协商,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工,满足使用提出。电梯及电楼梯施工/监理自动电梯顶部入口未铺设挡板,且踏板处、段入口、扶梯右侧缝隙过大,存在健康隐患。严格遵循图纸施工,施工时应建立与装修之间的协商,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工,满足使用提出。电梯及电楼梯施工/监理部分站内自动扶梯运动组件裸露,存在灰尘、工器具跌落可能,且噪音大。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工,不合格产品应立即替换并建立成品保护机制,满足使用规定。电梯及电楼梯施工/监理自动电梯桁架、链轮等零件损坏严重,手带变形明显。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工,加强项目效率控制,不合格产品应立即替换并建立成品保护机制,满足使用规定。电梯及电楼梯施工/监理站台液压梯的紧急按钮盖板脱落。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工,加强项目效率控制,不合格产品应立即替换并建立成品保护机制,满足使用规定。电梯及电楼梯施工/监理出入口自动扶梯基坑泥沙等建渣较多。严格遵循图纸施工,施工应交底清楚,严格遵循规范规定施工,满足使用提出。
八、综合监测ISCS系统施工/监理车站车控室,设备室地面下布线混乱,IBP盘后线缆桥架加装位置不合理,部分线缆无专用桥架,线缆随意摆放在地板上,且线端无标志,没有根据布线规范来施工。加强设计图纸、施工技术工法,强调施工规范,明确标准和现场监管责任。地板下余缆盘绕方向一致,分类码放,不绞拧,绑扎松紧适度,线缆曲率半径满足设计要求。桥架、机柜内电缆应横平竖直,有序布放,绑扎松紧适度,排列整齐,标记清晰、美观。ISCS系统施工/监理ISCS系统服务器柜,网络柜下线缆走线凌乱,通信电缆和电池线缆混在一起,没有作出确定的分辨以及对应屏蔽,使用光纤跳线时,无导管保护,且放置在线槽外。严格执行国家《综合布线设备项目设计完善》,严格遵循设计提出和相关完善组织施工。ISCS系统施工/监理ISCS设备室柜内设施架设不根据设计图系统布置要求,离房间通风管道较近,正面开柜后门与地面太近,且(交换机和FEP)安装太过紧密,网络交换机后再加装光电转化器,挡住正常的保护空间,造成将来运营维护不便。严格按图纸纸要求布线,按照设计程序和相关完善组织施工,明确施工标准和现场施工管理责任。ISCS系统施工/监理ISCS设备房间静电涂料下有较多杂物垃圾,矿泉水罐子。
确保现场健康文明施工管理,保持现场干净整齐。现场垃圾、废物、下脚线等需要定点堆放,当日下班前拆除干净,工具、仪器等放置整齐。ISCS系统施工/监理网络柜后门损坏脱落,配线柜上指示灯灯盖破损,成品保护工作不到位。加强与相关单位交流,落实现场系统成品保护,并责任到人。ISCS系统施工/监理服务器柜,网络机房下方线缆和备用线能够划分(个别线缆跨越多个电缆,无法盖上线槽盖)。加强设计图纸纸技术工法,强调施工规范,明确施工标准和现场施工管理责任。ISCS系统施工/监理扩展工作站两侧进线没有铺设竖直线槽。细化施工计划,明确施工品质标准ISCS系统施工/监理强电井内,敷设ISCS系统的线缆、FAS设备回线路,都没有采用屏蔽保护机制。施工要具备设计提出和相关综合布线规范,采取穿金属管或金属线槽的屏蔽机制,强、弱电线应敷设在井道的两边。FAS设备施工/监理车控室部分FAS主机柜和扩展工作站静电地板下进线没有做桥架那家装修公司好,部分走线电缆没有套管(比如天花吊顶内),同时存在线缆铺设混乱的。细化施工计划,明确施工品质标准。FAS系统施工/监理部分设施区,站台区烟感探头未做固定,未吸顶铺设,采取悬挂安装。施工需按设计思路和技术交底的相关规定和标准执行,如果是悬空安装,设计阶段降低“聚烟板”,增强区域聚烟效果,提高烟感报警的可靠性。
FAS设备施工/监理部分电线井烟感安装不完善(采用90度倾斜安装)。施工要具备设计提出和相关综合布线规范,对施工工人开展技术工法。探测器宜水平安装,如需要倾斜,倾斜角大于45度。FAS系统施工/监理设备区与FAS系统接口线,从管道控制器到电路盒的电缆,站台烟感到线槽接线盒的电缆,有未穿金属管道的(直接从桥架起来到地板中间)。施工要具备设计提出和相关综合布线规范,线槽、线管能够到达的地方,应选用塑料管道,但尺寸不低于设计提出。FAS设备施工/监理电缆房外天花上FAS回路走线无电缆,同时也存在电机敷设混乱的。施工要具备设计提出和相关综合布线规范,天花板上的线缆必须穿管维护。FAS设备施工/监理车站FAS模块箱没有编号,同时模块箱内线标识不知道。细化施工计划,明确施工品质标准。FAS设备施工/监理FAS系统线管接头,有未做跨接线处理的。细化施工计划,明确施工品质标准,线管的电缆不能存在接头,如未能阻止,应在接头处加装接地盒,接头在电路盒用于压接或点焊处理。FAS设备施工/监理站台,走道内烟感线缆未通过管道或电缆,线缆直接接到系统上,同时车站设施区上方存在穿线管道破裂的。细化施工计划,明确施工品质标准,强化施工现场监管,严格按设计和完善施工。
FAS设备施工/监理所有FAS模块箱进线口未做打磨处理,出线口都没有加护口线圈。细化施工计划,明确施工品质标准,所有箱体进、出线口应更换护口或锁母。FAS设备施工/监理车控室,站厅层,站台层上下行通道拱顶等相关区域,都存在相邻两个烟感,安装距离比较接近,不具备消防设施安装完善。施工需按设计思路和技术交底的相关规定和标准执行,设备调试需满足消防验收标准。FAS设备施工/监理烟感安装存在未吸顶上装,采用扎带固定的,进线没有穿金属水管,不具备消防设施架设完善。细化施工计划,明确施工标准,按照设计和完善组织施工,强化施工现场品质管控。FAS设备施工/监理1.站厅内在吊顶以下的烟感,安装在一根金属条下方,2.站台尾楼梯三角房门口烟感,安装靠近梁距离相当近,3.站台中两侧置烟感,装在梁上,4.站台下行尾电缆间烟感,安装倾斜且架空安装。5.强、弱电井FAS烟感架空安装。都不具备消防设施架设完善。探测器上装应满足设计程序和消防验收标准,保持探测器与墙、梁及遮挡物的间距(小于0.5m),探测器加装应与送风口保持必须的距离(小于1.5m),如果是悬空安装,设计阶段降低“聚烟板”,增强区域聚烟效果,提高烟感报警的可靠性FAS系统施工/监理设备大厅内紧急释放按钮玻璃一直被破裂的。
加防护罩,尤其是装置区间FAS设备施工/监理FAS主机,扩展机下方穿线外沿未封堵,线接线掉落,机柜线在机柜外,且调节面板未铺设固定的。强调施工品质标准,落实施工责任,加强巡查验收。FAS设备施工/监理站台手报,逃生通道内警报,插孔电话,气体释放灯等设施,存在安装歪斜,且有未固定牢固的。强调施工品质标准,落实施工责任,加强巡查验收。FAS设备施工/监理FAS模块箱架设不到位,有围墙砖挡住,导致外门两侧扇能够完全开启的。同时部份模块箱外门缺少一扇。加强系统调试前期的勘查和相关可能的技术交底工作。FAS系统施工/监理设备房间烟感没有置顶安装,悬挂安装且进入一人高的位置的。施工需按设计思路和技术交底的相关规定和标准执行,如果是悬空安装,设计阶段降低“聚烟板”,增强区域聚烟效果,提高烟感报警的可靠性。FAS设备施工/监理强电电缆井烟感安装歪斜,不具备消防设施安装完善。施工要具备设计提出和相关综合布线规范FAS设备施工/监理控制柜底部距离地表太近,以至于绝缘地板阻挡柜门,无法开启柜门的。加强系统调试前期的勘查和相关可能的技术工法工作,柜体底坡度应考量到地表施工物的厚度。FAS设备施工/监理二氧化碳传感器底座未固定牢固,容易损坏。
制定施工计划,明确施工品质标准FAS设备施工/监理模块箱架设不到位,被地面包裹,不便于后期维护。加强系统调试前期的勘查和相关可能的技术交底工作FAS设备施工/监理站台电缆井内感温光纤未做保护,存在裸露,且个别光纤掉落在天花下方。细化施工计划,明确施工品质标准,强化施工现场品质管控,严格按设计和完善施工。FAS设备施工/监理FAS模块箱线、手报线存在破皮的,同时箱内无接线图纸,到初期一直报故障,造成系统维修困难。在施工之前,对操作过程中似乎存在的进行技术交底,安排专人负责系统外部组件的布线。BAS系统施工/监理BAS远程I/O模块箱内路线凌乱,未接接地线,接线插头处配线架没有顶盖保护,顶部进线处没有橡胶保护圈,下部进线没有顶盖,顶部线缆未走线槽。细化施工计划,明确施工品质标准,强化施工现场品质管控,严格按设计和完善施工。BAS系统施工/监理部分温温度传感器安装随意,用木头铁丝固定或用白色线绳固定,部分半吊墙上或竖立半空,安装都不合规范。强化施工现场的管控力度,明确施工品质标准,对明显违反设计标准和施工规范的野蛮施工情形,应予以酌情惩罚。BAS系统施工/监理公共区温湿度传感器安装紧邻,不合规范。
确保系统调试前期的勘查和相关可能的技术交底工作BAS系统施工/监理车控室IBP盘PLC柜内接线凌乱不完善,且接线端无严格标识。在施工之前,对操作过程中似乎存在的进行技术交底,安排专人负责系统外部组件的布线。BAS系统施工/监理部分设施室内温温度传感器,接线未穿过金属套管,同时外盖没盖好,或者没有外盖。强调施工品质标准,落实施工责任,加强巡查验收。对线管、线槽无法到达的根部,应穿越金属套管,但管道直径控制在1.5m以上。BAS系统施工/监理BAS柜线部分电缆未走线架,部分线槽未盖好。明确施工品质标准,加强监测验收。BAS系统施工/监理PLC控制柜上部进线未做塑料保护圈,柜内物品很多。加强现场施工管理,及时将柜内物品清洗干净。BAS系统施工/监理BAS远程I/O模块箱内进线过长,箱内拥挤,模块上的电阻非常破损,轻碰就破裂。加强相关操作其实的的科技交底,安排专人负责系统外部组件的布线,箱内电缆预留宽度维持在合理的范畴之内。BAS系统施工/监理BAS远程I/O模块箱接线插头处的路线不仅总线外,其余都没有连接,线缆散露在配线槽内,所有的组件闪红灯。细化施工计划,明确施工品质标准,合理调配施工工人和有效安排工序。
BAS系统施工/监理1.PLC柜UPS电源柜安装高度不够,开门时会被绝缘地板阻挡,2.UPS机柜顶部挡板安装位置不合理,卡住空开,造成挡板关闭不能到位,无法关闭,3.边角处的走线由于过短不能产生直角,挡板关闭时会挡住线路,造成线路老化。加强系统调试前期的勘查和相关可能的技术交底工作。机柜底坡度应考量地面铺设物的宽度,线缆预留面积应满足走向要求。BAS系统施工/监理BAS远程I/O模块箱安装不到位,模块箱被墙壁钢架挡住,只能打开一半,或者能够开启。强调施工品质标准,落实施工责任,加强巡查验收。BAS系统施工/监理BAS远程I/O模块箱线缆没有标注线缆序号,光纤尾纤无管道保护,模块内路线接线线头的塑料部分因剥线过长裸露在外,容易照成过热,有健康隐患。细化施工计划,明确施工效率标准,线缆未上架或与系统连接完毕,严禁给装置加电。BAS系统施工/监理BAS远程I/O模块箱屏蔽线未接地。根据轨道设计完善,BAS的管道屏蔽层宜选用一点接地,图纸中应严格施工接地方式。BAS系统施工/监理UPS机柜的托架没有铺设,机柜线孔未堵,线槽未盖,最外侧和盘后走线杂乱,没有用扎带固定,可以立马触摸到电线的接地,接线盒裸露在外,有健康隐患。
确保现场安全施工管理,明确施工铺设工艺和安全标准,电源装置施工应由相关许可人员负责,专职安全人员需要在位,设备调试完毕,应立即加盖加锁。确保无关人员不能触碰到带电部位。BAS系统施工/监理BAS远程I/O模块箱内电路绝缘层烧毁出现裸露,铜芯裸露在外,有健康隐患。强调施工品质标准,落实施工责任,加强巡查验收。BAS系统施工/监理BAS系统个别信号线没有做桥架,直接借用强电桥架,不合规范。加强现场施工管理,明确施工品质标准,强、弱电应该分开敷设。BAS系统施工/监理部分温温度传感器直接加装在风箱上面,不合规范。施工需按设计思路和技术交底的相关规定和消防验收标准执行,传感器必须避免送风口1.5m左右。TFDS系统施工/监理部分感温光纤未穿金属线管,没经线槽。强调施工品质标准,落实施工责任,加强巡查验收。TFDS系统施工/监理TFDS系统报警信号线跟FAS设备没有做连接。施工需按设计思路和技术交底的相关规定和标准执行TFDS系统施工/监理隧道感温光纤报警设备在应急照明配电室内有大个别感温光纤没有沿桥架敷设,明显裸露在上面。强调施工品质标准,落实施工责任,加强巡查验收。TFDS系统施工/监理现场存放的感温光纤线,部分现在有弯折。
确保现场放置材料和系统的维护,对即将损坏、无法满足科技提出的材料和系统,严禁在项目中使用。门禁及可视对讲设备施工/监理部分ACS就地控制器线未经过线槽,内部电线杂乱。强调施工品质标准,落实施工责任,加强巡查验收。门禁及可视对讲设备施工/监理ACS读卡器接线混乱,未固定牢固,容易损坏。加强现场施工管理,明确施工效率标准门禁及可视对讲设备施工/监理ACS就地控制箱线路凌乱,并且未标明标签,无法检测,线缆线槽没有套管。加强现场施工管理,明确施工效率标准门禁及可视对讲设备施工/监理磁力锁吸块是利用垫片来垫高与磁铁锁配合,吸块上未加胶垫,导致门磁安装不稳,容易损坏,磁力锁盖子易于损坏。加强对必然存在的技术交底,对易于存在的部件应安排专人处置。门禁及可视对讲设备施工/监理车控室端,环控电控室等门磁吸附铁板没加装,门未开孔,闭门器卡住开孔位置加装吸块的螺钉孔,影响安装铰链。严格按设计提出对照图纸施工,加强每一道工序检查考核。门禁及可视对讲设备施工/监理站台层气瓶间闭门器过大,挡住安装吸块的垫圈孔。加强系统调试前期的勘查和相关可能的技术交底工作,协调各之间的工作。门禁及可视对讲设备施工/监理ACS读卡器等铺设不到位,使读卡器,出门按钮,紧急出门按钮等凹陷在外墙内。
确保系统调试前期的勘查和相关可能的技术交底工作。门禁及可视对讲设备施工/监理ACS控制硬件未接地线。要求施工单位对系统接地线进行重点关注和检测。门禁及可视对讲设备施工/监理1.ACS线间距门柱太远,磁力锁线裸露在外,未维护,容易从管口处折断,2.通道门磁力锁与吸块间空隙过大,门不能关闭,3.车控室护,吸附铁板与磁铁锁左右安装错位,出门按钮上下装反。加强现场施工管理,明确施工品质标准,强化施工工人的工作责任心。门禁及可视对讲设备设计个别柱子出入口读卡器靠近墙壁太近,环控机房读卡器离气灭系统手手动转换开关太近,不便于刷卡,安装不具备完善。设计改进门禁及可视对讲设备施工/监理ACS就地控制器架设在系统房门外,离门太近,开门时就会打在控制箱上。在系统安装之前,应充分考量诸多可能导致的不利要素,严格遵循设备调试标准进行施工。门禁及可视对讲设备施工/监理部分车控室,ISCS设备室,设备区通道门等的ACS读卡器安装位置偏低,距地面不足1.4m,不具备完善。强调施工品质标准,落实施工责任,加强巡查验收。门禁及可视对讲设备施工/监理环控电控柜闭门器架设不到位,使支架与地板摩擦,导致墙体变形。加强现场施工管理,明确施工效率标准。
门禁及可视对讲设备施工/监理部分ACS就地控制箱,离门太近,开门时就会打在控制箱上。在系统安装之前,应充分考量诸多可能导致的不利要素,严格遵循设备调试标准进行施工。门禁及可视对讲设备施工/监理部分ACS电源箱接头,从箱体侧面开孔,不具备完善。模块箱最好采取下进线形式。门禁及可视对讲设备施工/监理220VAC转12VDC给磁力锁供电的变压器直接加装在就地控制器的电源板上,安装不正确。按照磁力锁供电变压器的加装标准进行整改。ISCS系统设计大屏设备电池线铺设压在通风空调电源线中间,无特定保护机制。改变其中任一平台的电源线走向或采用穿管维护机制。ISCS系统设计区间水泵由于在区间里,通讯路线较长,通讯讯号能够传输综合监视设备。由设计单位要求应对的细则。ISCS系统设计车控室房静电地板厚度较高,导致地面至窗台距离很近(最小的距离只是半米以上),非常不健康。土建方面,加装护栏。ISCS系统设计ISCS机柜内,没有与防淹门接口的光电转换器电路电源,目前用于的是备用电池开关。电源插头的数量和宽度不迎合设计提出,承包商提高电路电源的总量。ISCS系统设计柜内有陶瓷外壳板,挡住交换机、MOXA光电转化器的指示灯,不便于日后日常检修。
金属外壳板改为有机玻璃。ISCS系统设计公共区全部等电位端子箱,模块箱,电源箱突出地面。所有箱体由明装改成暗装。ISCS系统设计网络柜封闭式构造,不便于散热,网络柜经常50多度的浓度,不便于系统经常稳定运转。增大散热机制,如提高电机转速、增加通风散热设计、采用便于散热的侧板。ISCS系统设计现在FAS联动BAS执行火灾机制,ISCS没有方法执行记录。由系统研发人员对相关数据进行更改,加强系统研发测试步骤的品质控制。ISCS系统设计垂直电梯运行或驻停情况提示相同,无区别,易混淆,不易监控,不易及时发觉。由系统研发人员对相关数据进行更改,区分电梯运行或驻停显示情况。ISCS系统设计各中对于装置运转或故障或中止状态,在提示上颜色不同,易导致监控人员混淆。由设计统一部署标准,由系统研发人员根据标准制订修改。ISCS系统设计综合监测界面信息与环控方式不匹配。双方设计、承包商举办方式专题会FAS设备设计餐厅探头位置间距蒸饭器太近,投入使用后以会一直报火警。改变探头位置或更改探头,由设计出具变更。FAS设备设计清扫用具间FAS线管未铺设到结构板上,烟感难以确保报警功能。如果是悬空安装,设计阶段降低“聚烟板”,增强区域聚烟效果,提高烟感报警的可靠性FAS设备设计部分车站通道门读卡器安装在系统区内,出门按钮和破玻安装在系统区外。
由设计单位出具技术更改,施工单位负责整顿,加强图纸会审和科技交底。FAS设备设计全站消防接口电话的插孔大小不一致。统一全站的电话插孔标准,加大材料、设备进场的验收力度。FAS设备设计隧道通风机房内地铁装修施工现场管理问答,FAS模块箱安装在透风风管前面,间距太小,不便操作。由设计单位出具技术更改,施工单位负责整顿,加强图纸会审和科技交底。FAS设备设计“破玻”与消防水管启泵按钮装在同一位置,且一摸一样,很难分清。改变“破玻”或启泵按钮的面板材质。FAS设备设计FAS红外对射烟感未调试成功。1、对红外对射感烟探测器计划的可行性再次评估,要求承建方作出约定。2、红外对射测距器加装工艺要求过高,一定要实现发射器研制的传感光束,经散射器折射回来,被接收器正确接收,3、调整探测器的灵敏度,使其能正确捕获感烟信息。设计、施工单位再次考量安装环境原因。FAS设备设计主所FAS主机备电源只能进行电池,一直存在备电欠压的状况。如果主电失灵后,FAS设备将能够使用备电再次工作。如果主电频繁断开又启动,必定会对FAS系统软件组件产生偏差。1、电池严禁深度放电,如果将电源电量放尽,电池故障不可逆转,只能更改新的电池组。2、当发生主电断电,应尽快启动备用电池(如引入电力机组)或在备用电源欠压报警的状况下,关闭FAS主机。
3、查明理由,更换有的备用电源或电池系统。4、检查主备电池状况。FAS设备设计个别烟感温感设置不适合,开放式环境(如开放式长廊通道),隧道,气体保护区,厨房区高油烟区域,导致探头误报率高,系统运转不稳固。由设计单位给出更改计划,取消屏蔽门端墙内侧,厨房高油烟区域等极易造成烟感误报的烟感探测器。FAS设备设计部分I/O控制箱信号,接线插头,继电器余量不足。由设计单位要求控制箱组件I/O点数、接线插头、继电器的余量标准,由承包商负责更换相关设施。FAS设备设计手报界面防护等级不够,容易造成误报。增加防护罩。FAS设备设计FAS主机不符合打印用途。FAS主机提升打印功能,消防要求FAS因具有即时打印用途。FAS设备设计FAS模块箱均配备上进线形式,灰层及水滴容易穿过管道流处于箱体外部,造成模块箱过热失灵。模块箱最好采取下进线形式。FAS设备设计个别烟感悬空安装,烟尘不易积聚,不便于报警。如果是悬空安装,增加“聚烟板”,增强区域聚烟效果,提高烟感报警的可靠性。FAS设备设计FAS报警信息栏显示区域与防火分区不能产生相应关系。由系统研发人员对相关数据进行更改,加强系统研发测试步骤的品质控制。FAS设备设计个别车站FAS报警信息中央级综合监测设备无提示,不能准确监控FAS报警信息,同时无报警声音。
由系统研发人员对相关数据进行更改,加强系统研发测试步骤的品质控制。FAS设备设计警铃不具有修改在市民活动的公共区,《地铁设计规范GB50157(2003)》19.2.22规定:地铁司机活动的公共区域不宜设计警报音响,办公区大厅应设置警铃。气灭在这些机场车站公共区域内都设声光报警设备。设计优化。FAS设备设计FAS系统现在1号线各个防火分区监视图场景与其相应的各个检测器编号规律性不强,设备编号与位置超越性较大,统一设置或确定编号规则。设计完善统一编号标准,由系统研发人员统一设置。FAS设备设计掌控中心CISCS显示的FAS设备在事故报警的情况下无法直接推图提示对应的车站及防火分区平面图,便于中央调度员立即看到事故报警信息。由系统研发人员对相关数据进行更改,在系统研发测试步骤中,对软件相关用途要求进行事先确认。FAS设备设计OCC联调看到的FAS报警时CISCS无声光讯号且故障报警列表显示的相应事故故障信息描述不够完整的。由系统研发人员建立相关用途及信息描述。FAS设备设计FAS的联动测试时看到有单一信号(烟感或温感)即开启防排烟设备,一路信号即联动相关机电系统,单一手报直接开启方式,这与初步设计的观念不符,是否将来也这么执行火灾联动机制,请设计方递交书面材料报送调度指挥中心。
由系统研发人员对硬件联运触发机制进行软件检测,实现初步设计中判定的两路信号共同触发、一路信号一路手报或一路信号加人工确认的协同特性。加大系统研发测试步骤的品质控制。BAS系统设计设计对照明远程控制没有硬性规定,目前用于正逻辑控制,如果PLC柜或I/O控制箱掉电,处于远程控制的灯具灯将点燃。采用反逻辑控制,D0模块输出通道置“1”,I/O控制箱继电器吸合,照明器关掉,D0模块输出通道置“0”,I/O控制箱继电器闭合,照明灯亮,即使PLC柜或I/O控制箱掉电,照明灯仍然会亮。BAS系统设计车控室端环控室BAS控制柜安装位置靠墙太近,人员通行不便于,影响维修操作。如果是设计图纸,由设计单位再次确定调节柜的调试位置。如果是施工单位,要求施工单位按设计和完善要求进行整改。柜体背面和侧面与地面的间距小于600mm,同时便于人员通行、柜门开启、设备制冷、和维修操作,柜体正与地面的间距小于1500mm。BAS系统设计BAS温度传感器就会故障,很大问题是这些传感器安装环境条件规定较高。在传感器选型上选取更合适成都轨道环境的传感器。温度传感器的加装位置应具备设计和完善要求。BAS系统设计已经使用的GM9004不平稳,故障点很多。
首先应查明GM9004设备不稳固的理由,如果是品牌质量,更换产品或用于不同厂商的品牌。BAS系统设计现在利用FEP,车站服务器转发,其他小多,引起PSCADA系统运转不稳固。变电站PSCADA直接接中央历史服务器,不在车站实时服务器做转接,这样可导致其他设备造成的烧损BAS系统设计灯具配电室BAS系统远程I/O控制箱因为照明控制箱太多,所有机柜及走线没有统一设计。箱柜最好采取下进线形式,提高远程I/O控制箱IP防护等级,部分I/O远程控制箱内讯号,接线插头,继电器必须有足够的余量,以备后期下降装置。BAS系统设计气灭保护区的泄压阀位置在天花吊顶上方起不到正常泄压的意义,可能导致房间压力过大,破坏房间建筑构造,伤害工人,损坏系统等。气灭保护区泄压阀设定在难以操作和便于泄压的地方。BAS系统设计在设计程序中早、晚间是采用不同的横向气流组织方向,而在调节中心协同执行界面显示下的协同方案表里只是全线桥梁通风启动和中止,开启时并不区分早间和周三。在系统研发过程,按照设计程序规定实行硬件功能。BAS系统设计综合管线实施步骤中存在互相交叉,造成个别不必要返工。设计期望才能进一步加强,明确各的桥架及管道明确位置,特别是公共桥架部分,否则不宜协调且返工太多。
1、按对桥架及管线走线位置进行区分,2、合理安排各布线顺序,3、对同向、同、同型号的线缆进行编组、排序、绑扎。BAS系统设计工具软件注册后的图标选择排序进行调节,原来顺序为以站为核心:先选定车站再选取系统,中心以平台为核心:先选用系统再选取车站。a.中央级应优先选用“功能画面菜单”选择各平台;b.中央级在选好平台后再进行选取“站线”。用户界面菜单选向流程和操作权限,由发展和设计明确。BAS系统设计“报警条”报警信息描述不够完整,如“节点”显示为车站拼音简写,报警条形状辨认不够确切。联调中得知报警信息栏报警信息提示的顺序规律不够严格,报警信息查找不便于。加强系统研发方面效率控制。BAS系统设计应能直观地在平台画面图上看出各个系统的掌控方式及调节权归属。增加界面的模拟仿真效果,触发信号来自软件的反馈信息。BAS系统设计无论在正常或者爆炸工况下,都无法直接在环控平台(含高架系统及车站大、小平台)界面上发现目前画面所提示系统的目前运行方式编号,而不应该切换到“环控方式”画面查看,便于中央调度员第一时间按平台查看各站环控平台的运转状况。人机界面HMI应用于客户操作。将顾客使用状况和完善需求进行汇总,由发展、设计、监理和承包方一同商定。
BAS系统设计软件命名及设施编号必须统一在按钮上提示出来,如A、B端及上下行线的标志,而不需要像PSD界面里默认上方为上行,下方为上升,左端为A段,右端为B段。按设计提出统一平台和系统的标志,在用户界面上如实显示软件和系统的标示符。BAS系统设计隧道通风设备运转时应标明风机的运转方向(正、反转)及送风方向。大屏上也要有方法执行后的送排风联动风向标示。增加界面的模拟仿真效果,触发信号来自软件的反馈信息。BAS系统设计隧道通风设备环控方式的表述内容不够完整,如左线156区间(或157区间),区间代码定义不足以直观表示出具体的区间位置,不便于火灾机制的迅速推进和故障的急速处理。描述个别应直观具体,准确定位。BAS系统设计环控方式的编号规律性不强,且环控方式指令由ISCS刚下发,终端系统状况未清,即反馈给ISCS模式执行顺利,现场方式执行完成后,再反馈信息给ISCS系统。严格按设计提出统一编号,程序执行步骤中的思维关系要准确。BAS系统设计大、小平台的图标提示环控平台图的送排风风路不合理,需整改。同时大小平台的送风位置不确定,大平台应标注送排风区域。小平台利用按钮只能看出各个房间的送排风状态。加强与设计交流,确定系统运转过程中的思维关系。BAS系统设计水系统的图标提示应能直观表示出冷却水系统的出水、回水,以及冷冻水系统的出水、回水。增加界面的模