168 #楼设计图纸会审记录表 (GC-24-01) 工程名称 南宁恒大绿洲#预交楼装修工程 地 点 南宁市良庆区五象大道333 号 建设单位 南宁银象房地产开发有限责任公司 建筑面积 m2 工程造价 元 设计单位 广西华蓝(设计)集团有限公司 结构类型 钢筋砼剪力墙结构 层 数 28 层 施工单位 江苏省苏中建设集团股份有限公司 承包范围 会审时间地 点 工程部会议室 图 纸 内 容 南宁恒大绿洲 68 #楼主体各专业施工图 68 参 会 单 位 单位名称 参加人姓名(签名) 工程部 监理 总工室 工程管理部 预决算部 物业公司 设计单位 施工单位注:1、本记录一式四份,建设、监理、设计、施工单位各一份。2、每期地下室、主体项目、装修及园林工程开工前,工程部必须组织举办由地区企业顾问工程领导主持的,由副总室、预决算部、工程科技部及其设计单位跟施工单位参与的大规模图纸会审。268#楼构造设计图纸会审记录表(GC-24-01)68#楼构造设计图纸会审记录表(GC-24-01) 注:1、本记录一式四份,建设、监理、设计、施工单位各一份。
2、每期地下室、主体项目、装修及园林工程开工前装修图纸会审问答表惠州装修公司,工程部必须组织举办由地区企业顾问工程领导主持的,由副总室、预决算部、工程科技部及其设计单位跟施工单位参与的大规模图纸会审。序号 图号 审 图 意 见 审 图 确 定 一、 1 JZ-101 A1、B1 户型入户门位置施工蓝图与现场施工图不符 2 JZ-101 楼梯间门型号不同装修图纸会审问答表,现场施工图为 FM 乙 1223,蓝图为 FM乙 1022 3 JZ-101 C 户型 68-3 交 68-J 至 68-K 轴墙现场施工图与画卷不符,现场施工建筑图与现场施工结构图不符。 4 JZ-101 D 户型 68-19 交 68-J 至 68-K 轴墙现场施工图与画卷不符,现场施工建筑图与现场施工结构图不符。 5 JZ-102 A、B 户入户门通道尺寸现场施工图(1350)与蓝图(1450)不符 6 JZ-102 C 户型 68-3 交 68-J 至 68-K 轴墙现场施工图与画卷不符,现场施工建筑图与现场施工结构图不符。 7 JZ-102 D 户型 68-19 交 68-J 至 68-K 轴墙现场施工图与画卷不符,现场施工建筑图与现场施工结构图不符。
8 JZ-103 同 JZ-102 9 JZ-104 同 JZ-102 10 JZ-105 同 JZ-102 11 JZ-106 同 JZ-102 12 JZ-204 入户大堂位置蓝图与现场施工图不符 13 JZ-301 28 层 68-A 轴处蓝图(显示有百叶)与现场施工图(显示无百叶)不符 ; 14 JZ-401 首层厨房、阳台平面大样图一、二、三、四大样已在 JZ-101首层平面图中找出位置 15 JZ-401 首层厨房、阳台平面大样图三现场施工图中 LM1623 位置蓝图中 LM1624 位置不符 设计单位: 广西华蓝(设计)集团有限公司 施工单位:江苏省苏中建设集团控股有限公司 监理单位:广西贵新监理咨询责任有限公司 建设单位:南宁银象房地产开发有限责任公司年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 368#楼构造设计图纸会审记录表(GC-24-01) 68#楼构造设计图纸会审记录表(GC-24-01) 注:1、本记录一式四份,建设、监理、设计、施工单位各一份。 2、每期地下室、主体项目、装修及园林工程开工前装修哪里好,工程部必须组织举办由地区企业顾问工程领导主持的,由副总室、预决算部、工程科技部及其设计单位跟施工单位参与的大规模图纸会审。
序号 图号 审 图 意 见 审 图 确 定 1 JZ-401 首层厨房、阳台平面大样图四现场施工图中 LM1623 位置蓝图中 LM1624 位置不符 2 JZ-401 首层厨房、阳台平面大样图七现场施工图中 LM1623 位置蓝图中 LM1624 位置不符 3 JZ-401 首层厨房、阳台平面大样图八现场施工图中 LM1623 位置蓝图中 LM1624 位置不符 4 JZ-402 首层卫生间平面大样图一、二、三、四、五、六大样未在JZ-101 首层平面图中找出位置 5 首层卫生间平面大样图三 68-C 轴处墙与 JZ-101 中不符 6 现场施工图中首层卫生间平面大样图六中 68-19 轴墙与首层平面图 68-19 轴处墙不符 7 JZ-403 楼梯核心筒地下二层平面大样图中乙FM1221未在门窗表中找出 8 楼梯核心筒一层平面大样图中 68-9 轴处门蓝图(FM 乙1222)与现场施工图(FM 乙 1223)不符 9 楼梯核心筒一层平面大样图中 68-10 轴处门蓝图(FM 乙1023a)与现场施工图(FM 乙 1223)不符 10 楼梯核心筒地下一层平面大样图门乙FM1221为在门窗表中找出 11 二层平面大样 68-12 交 68-D 轴处风井蓝图中有标注送风百叶,而现场施工图中已标注 12 JZ-503 1 大样窗高蓝图(1600)与现场施工图(1800)不符 13 JZ-204 68-P 至 68-A 轴立面图中楼梯间窗户 C1214 与结构图中 LL2位置冲突,无法放置窗户 14 ; 15 16设计单位: 广西华蓝(设计)集团有限公司 施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 监理单位:广西贵新监理咨询责任有限公司 建设单位:南宁银象房地产开发有限责任公司年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 468#楼构造设计图纸会审记录表(GC-24-01) 68#楼构造设计图纸会审记录表(GC-24-01) 注:1、本记录一式四份,建设、监理、设计、施工单位各一份。
2、每期地下室、主体项目、装修及园林工程开工前,工程部必须组织举办由地区企业顾问工程领导主持的,由副总室、预决算部、工程科技部及其设计单位跟施工单位参与的大规模图纸会审。序号 图号 审 图 意 见 审 图 确 定 一、 JG-11 68-D 至 68-E 交 68-12 轴处梁未标注 1 JG-13 68-E 至 68-H 交 68-9 轴处梁已标注 2 68-D 至 68-E 交 68-12 轴处梁已标注 3 68-E 至 68-G 交 68-17 轴处梁已标注 4 JG-15 68-9 至 68-11 交 68-A 轴处梁未标注 5 68-11 交 68-A 轴处梁未标注 6 JG-21 68-11 交 68-C 至 68-D 轴处梁未标注 7 68-18 至 68-20 交 68-C 轴处梁未标注 8 68-21 交 68-L 至 68-N 轴处梁已标注 9 10 。 11 12 13 ; 14 15设计单位: 广西华蓝(设计)集团有限公司 施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 监理单位:广西贵新监理咨询责任有限公司 建设单位:南宁银象房地产开发有限责任公司年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日